Guten Morgen Heiko,Energiesparer91698 hat geschrieben:Hallo zusammen ,
ich muss mal etwas Aufklärung betreiben.
Der Gasverbrauch einer Heizung ist immer sehr Unterschiedlich von >Haus zu Haus.Da viele Faktoren berücksichtigt werden müssen.Bei einem 100 Jahre altem Haus wird es immer etwas anders sein als bei einem >Neubau.Da der Wärmebedarf sehr unterschiedlich ist.Bei Brennwerheizung hat man bekanntlich eine geringere Vorlauftemperatur.Also benötigst du größere Heizflächen damit dein Heizgerät auch im Brennwertbereich fahren kann.Sonst hast du keine Energieeinsparung.
Dein Brötje Gerät läuft Modulierend aber man kann es auch auf eine bestimmte KW Leistung einstellen.Wie machst du Warmwasser? Auch mit dem Heizgerät?Hast du eine Zirkulationspumpe ? Wenn ja was für eine.Ich bin mir sicher das man deine Heizungsanlage noch Optimieren könnte.
Gruß Heiko
Wärmebedarf halte ich auch für eine von Individuellen Faktoren abhängige Größe. So ist mein Haus ein Reihenmittelhaus mit 3 Geschossen und 155qm Wohnfläche. Wir werden in diesem Jahr rund 1700 Kubik Gas benötigen. Das Warmwasser wird von der Heizung via Wärmespeicher bereitgestellt, Zirkulationspumpe haben wir nicht. Die Vorlauftemperatur der Heizung liegt derzeit Kreis 1, Heizkörper, bei 43 Grad mit 32 Grad Rücklauf, Heizkreis 2, Fußbodenheizung in EG (Küche, WZ, Essz) bei 28 Grad mit 26 Grad Rücklauf. Ja, man kann die KW Zahl einstellen, aber "darf" man das auch - im Sinne von "mache ich da irgendetwas kaputt?"
Nette Grüße
Heinz