Seite 1 von 1

Max. Heizlast bei welcher Auslegungstemperatur?

Verfasst: Freitag 13. Oktober 2017, 14:00
von Energiesparer68412
Hallo, Team,
als Sie die EAV noch als PDF auf Anforderung versendet haben, wurde die Max. Heizlast immer bei Auslegungstemperatur (bei uns - 14°C) angegeben.
Jetzt sehe ich im HEMON, daß bei der Energieanalyse die Max. Heizlast bei -10° C berechnet wird.

Wie kommt es, daß sich die Außentemperatur, bei der die max. Heizlast sich berechnet, geändert wurde? (Haben sich die dazugehörigen Normen/Richtlinien für die Auslegugnstermperatur geändert?

Mit freundlichen Grüßen
- D. Krusekopf -

Re: Max. Heizlast bei welcher Auslegungstemperatur?

Verfasst: Freitag 27. Oktober 2017, 13:41
von Mahe [admin]
Hallo Herr Krusekopf,

mir kam -10 Grad jetzt auch ziemlich hoch vor. Wir haben daraufhin nochmal geprüft, ob die Daten korrekt übertragen werden. Wir beziehen unsere Auslegungstemperaturen von der Seite http://www.delta-q.de/cms/de/ der Ostfalia Hochschule. Dort ist aber tatsächlich für Ihren Standort eine Auslegungstemperatur von -10 angegeben.

lg
Max

Re: Max. Heizlast bei welcher Auslegungstemperatur?

Verfasst: Freitag 27. Oktober 2017, 13:54
von Energiesparer68412
Ja, das ist richtig.
für unseren Standort wird allgemein -10°C als ausreichend angesehen.
Aber letzendlich ist die Auslegungstemperatur ja eine (politische) Entscheidung des Heizungsbetreibers/Eingentümers.

Die Frage ist nur warum Sie in den PDF-EAVs für unseren Standort -14°C zugrundegelegt haben, jetzt aber nur noch -10°. Da muß je eine Entscheidung oder Richtlinie geändert worden sein.
Mit freundlciehn Grüßen
- D. Krusekopf -

Re: Max. Heizlast bei welcher Auslegungstemperatur?

Verfasst: Donnerstag 2. November 2017, 13:48
von Mahe [admin]
Hallo Herr Krusekopf,

haben Sie das PDF noch? Falls ja, wäre es super, wenn Sie es einmal an die support@energiesparkonto.de schicken. Ich gehe der Sache dann weiter auf den Grund.

lg
Max

Re: Max. Heizlast bei welcher Auslegungstemperatur?

Verfasst: Donnerstag 2. November 2017, 18:54
von Energiesparer68412
Hallo,
Habe das PDF gerade versendet (alle anderen aus der Zeit 2012-2014 hatten für unsere Gegend aber auch -14° Auslegungstemperatur.)

Bis denn, DK