bei meiner Heizung sind Vor- und Rücklauf gemeinsam isoliert. Zusammen mit einem Brennwertkessel erscheint mir das als nicht sehr sinnvoll. Ist es nicht sogar besser den Rücklauf gar nicht zu isolieren, damit das Wasser darin möglichst kalt am Kessel ankommt.
Was meint Ihr?
Viele Grüße
Alois
Rücklauf isolieren bei Brennwertheizung
Moderator: Mahe [admin]
-
- Beiträge: 104
- Registriert: Freitag 31. Oktober 2014, 13:01
-
- Beiträge: 1
- Registriert: Montag 14. Juli 2014, 08:07
Re: Rücklauf isolieren bei Brennwertheizung
Ja, es wäre besser, wenn zwischen vor und Rüklaufrohr auch eine Isolierung wäre.
Auch der Rücklauf sollte vollständig Isoliert sein, vor allem, wenn er durch unbeheizte Räume führt.
Den Rücklauf unnötig abzukühlen spart trotz besserer Ausnutzung des Brennwerteffektes keine Energie. Ziel sollte es immer sein die Wärme dort abzugeben wo sie gebraucht wird, also in den beheizten Räumen und auch dort eine möglichst grosse Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf zu erreichen (hydraulischer Abgleich).
Auch der Rücklauf sollte vollständig Isoliert sein, vor allem, wenn er durch unbeheizte Räume führt.
Den Rücklauf unnötig abzukühlen spart trotz besserer Ausnutzung des Brennwerteffektes keine Energie. Ziel sollte es immer sein die Wärme dort abzugeben wo sie gebraucht wird, also in den beheizten Räumen und auch dort eine möglichst grosse Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf zu erreichen (hydraulischer Abgleich).