Meine Anlage Baujahr 1996 hat einen 700 Literspeicher(550 Heizungspuffer,150 Liter Warmwasser)bei 8 m² Flachkollektor.
Ich habe eine Solarsteuerung von Cosmo Uno. Diese bietet die Möglichkeit den Speicher Nachts zu kühlen.
Tagsüber habe ich die Temperatur des Speichers begrenzt auf 60 Grad,Die Maximaltemperatur des Speichers darf laut Hersteller 90 Grad betragen. Wenn die Solaranlge in Stagnation geht und eine Temperatur des Kollektorfeld von 110Grad erreicht wird erfolgt eine Kühlung des Kollektorfeldes auf 100 Grad.Dadurch wird eine hohe Stillstandstemperatur vermieden. Dann geht die Solarpumpe wieder aus bis die Temperatur des Kollektorfeldes wieder 110 Grad beträgt. Abends ist die Temperatur des Pufferspeichers bei intensiever Sonneneinstrahlung höher als 60 Grad und wird dann runtergekühlt.Das trägt zur Thermischen Entlastung und einer längre Haltbarkeit der Anlage bei. Bei meiner Anlage habe ich die höchsten Kollektortemperaturen imJuli/ August(Dachneigung 45 Grad). Ich mache eigentlich jeden Tag einen Gang in den Keller um zu überprüfen ob und wie die Anlage läuft. Ich würde erst mal feststellen ob ihre Anlage die Möglichkeit der Rückkühlung bietet um Stillstandstemperaturen zu begrenzen (gegebenenfals mit HB). Dann würde ich bei der Versicherung nachfragen ob und unter welchen Voraussetzungen die Anlage bzw Schäden versichert sind.
Schönes Wochenende RolandStatistik: Verfasst von Energiesparer208828 — Freitag 31. Mai 2019, 17:09
]]>